Artikel 2.104 ligging
Lid 1.
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute.
Lid 4.
Een niet besloten verblijfsgebied ligt in een brandcompartiment.
Lid 7.
Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een lichte industriefunctie, die uitsluitend is bestemd voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m².
Als de kas wordt gebruikt voor telen, kweken, opslaan van gewassen, behoeft het geen brandcompartiment te zijn (discussie is op het stallen van landbouwvoertuigen, pallets en kisten hier ook onder geschaard mag worden).
Artikel 2.106 wbdbo
Lid 1.
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten.
Dit is de basiseis. Met deze artikelen en de toelichting van
duiveltjes moet je volgens mij een eind komen