afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Hier kun je alle vragen over de "Brandbeveiligings concept beheersbaarheid van brand" en vuurlast berekeningen stellen

afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor Ron van den Berg op vr 22 jan, 2010 11:05

hallo

Ik heb een gebouw waar ik bvb wil gaan toepassen, maatregelpakket nr. 1.

Nu mag je maar 2 enkelvoudige verbindingen naar naastliggende compartimenten hebben. Nu staat me iets bij dat deze een onderlinge afstand van max. 50 meter mogen hebben, maar dat kan ik niet vinden in de beheersbaarheid van brand handleiding. Weet iemand of dit geldt en zo ja waar het staat? (in welk deel). Zo nee, is dit wellicht een eis die in het vorige concept (1995) nog gold maar nu is vervallen (in 2007)?

Graag jullie reacties,

Ron
Ron van den Berg
20+ berichten
 
Berichten: 29
Geregistreerd op: wo 23 dec, 2009 15:55

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor --kruisje-- op vr 22 jan, 2010 11:20

van max. 50 meter mogen hebben, maar dat kan ik niet vinden in de beheersbaarheid van brand handleiding. Weet iemand of dit geldt en zo ja waar het staat


Nee staat niet meer in de 2007 versie.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 534
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 22 jan, 2010 11:40

Die 50 mtr. was volgensmij gesteld om te zorgen dat je met 1 spuit de twee punten gelijktijdig kon controleren. Nu dat eruit is gehaald is het zaak extra aandacht te besteden aan de bluswatervoorzieningen, op basis van wat er in je bouwverordening of bestemmingsplan staat.

Bij dit soort afstanden heb je het toch vaak ook over een blusleiding om het water op de juiste plek te brengen.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1419
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor johan op vr 22 jan, 2010 13:27

ja klopt, het had te maken met het feit dat je vanuit 1 ts met 2 stralen bij 2 verbindingen branduitbreiding zou kunnen voorkomen.

Vaak is het aanbrengen van een (droge) blusleiding inderdaad een goede oplossing. Je zou dan kunnen denken aan een vulpunt aan de voorzijde van het gebouw en aftappunten bij elke brandweeringang (vaak ook de nooduitgangen van het gebouw). zodat je met een aanvalskorf een snelle inzet kan doen zonder dat je met de ts rond het gebouw moet gaan rijden. Als rondrijden überhaupt al mogelijk is.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 464
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 22 jan, 2010 13:37

johan schreef: zodat je met een aanvalskorf een snelle inzet kan doen zonder dat je met de ts rond het gebouw moet gaan rijden.


Wat is een "aanvalskorf"

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor kruislijst op vr 22 jan, 2010 14:28

http://images.google.nl/images?q=aanval ... =nl&tab=wi

Afbeelding

50 m was voor een adequate bevelvoering. Ik kan me niet herinneren dat dit principe de laatste jaren is gewijzigd.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 783
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor --kruisje-- op vr 22 jan, 2010 17:51

50 m was voor een adequate bevelvoering.


Waarbij het principe was dat de bevelvoerder naar de andere blusploeg kon lopen. Nu is er c2000 en is dat niet meer nodig;)
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 534
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor duiveltje op ma 25 jan, 2010 9:04

Nu is er c2000 en is dat niet meer nodig;)

Ok, off topic. maar C2000, zijn dat ook gymschoenen dan?
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 337
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: afstand verbindingen beheersbaarheid van brand

Berichtdoor J. Nieuwland op ma 25 jan, 2010 14:12

@kruislijst:

Dank voor de afbeelding en daarmee de verklaring.
Googlen had ik zelf ook kunnen bedenken.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58


Keer terug naar Beheersbaarheid van brand

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast